您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 对于设计温度较高的卧式容器鞍座设计

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

对于设计温度较高的卧式容器鞍座设计

jijun  发表于 2016/4/19 10:30:08      2501 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

鞍座标准里要求设计温度不高于200℃,目前有一台卧式容器设计温度达到了400℃,请问在鞍座设计上应该注意哪些问题,有没有相关资料介绍一下?

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/4/19 20:36:43

    你这台设备如果有保温,可以把鞍座分成两两部分,被保温层包住的部分,可以采用同主体一样的材料,不被包住的部分,用普通碳钢。如果没有保温,建议鞍座筋板采用与主体一样的材料,参照鞍座标准设计,只要鞍座计算通过就可以;另外可以咨询设备工艺人员,到底鞍座的实际温度是多少度,估计不超过200℃,按正常设计即可。关于这个问题,我曾咨询过专家,他就是这么回答的。

     

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/4/19 20:36:43 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/4/20 20:49:44

    被保温层包住的部分?

    垫板肯定被保温包住,筋板,腹板一部分也被保温包住了,只有底板没有包住。除了底板,其他都与设备同材质?

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/4/20 20:49:44 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/4/22 19:23:59

    非常感谢!

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2016/4/22 19:23:59 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/4/23 18:05:26

    垫板肯定被保温包住,筋板,腹板一部分也被保温包住了,只有底板没有包住。除了底板,其他都与设备同材质?

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/4/23 18:05:26 发表于5楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/4/26 18:32:38

    受教了,谢谢各位

    6楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/4/26 18:32:38 发表于6楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/4/27 9:23:35

    高手在民间,赞一个!

    7楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/4/27 9:23:35 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /