我问一个问题,在学习三菱变频器时,有个注意问题是:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行。也就是变频器通电后,才让电机工作,先电机停止后,才让变频器停止,不知西门子变频器是否也这样?
-
引用 jijun 2016/4/20 15:00:13 发表于2楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/4/22 20:13:32
楼主是说变频器前端的电源切断么。
西门子MM420变频器运行时是可以切断变频器前端供电的,不会造成损坏。
当直流母线电压降到限值时,会立即OFF2;电机惯性停车。
也可以无人值守,通电即运行(电机运转到固定频率)。
引用 atmupkeep 2016/4/22 20:13:32 发表于3楼的内容
-
-
bonbo 发表于 2016/5/3 19:48:10
版说的好,不过有个建议就是有些变频器只要是在通电状态下,冷却风扇是一直在转,如果变频器长时间在待机状态下,还是建议对冷却风扇做一个适当的控制,因为冷却风扇也是有个使用寿命的,冷却风扇出问题,也是会导致变频器超温停机的,建议是变频器有输出时冷却风扇运行,变频器停止输出时,延时5分钟停止冷却风机的运行。
引用 bonbo 2016/5/3 19:48:10 发表于4楼的内容
-
-
fung 发表于 2016/5/4 22:31:26
嗯,说的对,风扇是容易老化的。西门子的变频器,输入上电以后,风扇是不转的,只有电机启动风扇才转。另外,我见到许多的国产变频器,他们对内部的冷却风扇控制是可以选择的,是电机运行才转;还是输入上电常转;还是模块温度热了再转(功率单元有温度传感器)。用户可以参数自定义。
引用 fung 2016/5/4 22:31:26 发表于5楼的内容
-
引用 ljbll 2016/5/6 9:56:02 发表于6楼的内容
-
引用 yanwen 2016/5/6 17:18:18 发表于7楼的内容