控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 贝加莱社区 » 贝加莱PCC用梯形图编程定时器的定时值如何输入?
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
xueba 发表于 2016/4/20 10:13:04 7289 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
贝加莱PCC用梯形图编程的时候定时器的定时值怎么输入啊,谢谢大侠了。
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2016/4/22 20:18:47
在功能块那个图标那一排后面一点的,有一个写的像gg的图标
引用 xuwenbin 2016/4/22 20:18:47 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
ababab 发表于 2016/4/25 10:39:35
还有就是时间输入格式是 T#xxx
例如1分20秒30毫秒 T#1M20S30MS
引用 ababab 2016/4/25 10:39:35 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/5/3 21:23:39
贝加莱(B&R)PLC
引用 atmupkeep 2016/5/3 21:23:39 发表于4楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/5/6 19:46:12
震撼!
引用 bonbo 2016/5/6 19:46:12 发表于5楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2016/5/9 19:01:30
太好了,这正是我需要的。
引用 fung 2016/5/9 19:01:30 发表于6楼的内容