您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制伺服

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

PLC控制伺服

hypermill9  发表于 2016/4/27 14:59:19      828 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用s7-226如何控制3台伺服电机?各位高手请指点。

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/4/27 19:20:44

    呵呵;晶体管的也只有二路脉冲,只能加一个定位模块了;

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/4/27 19:20:44 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/4/28 17:47:37

    加253模块、

    或者换SMART200的 

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/4/28 17:47:37 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/4/30 16:23:32

    200系列本体最多控制2台伺服,需要加定位模块。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/4/30 16:23:32 发表于4楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/5/9 20:33:54

    改RS485总线通讯,可以控制高达二三十台伺服驱动器呢。
    不过通讯延迟可能会很高呀。

    5楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/5/9 20:33:54 发表于5楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/5/10 18:43:45

    通讯控制三个五个也不错了,多了速度是问题

    6楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/5/10 18:43:45 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /