为什么 我刚买的的新编码器 ,有四根线 被剪掉了 ,厂家发来的货 打开就 这样 ,这四根线 真的用不到么 !用不到 为什么 会有 ?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/4/28 11:08:08

    从第二张图看这是一个增量编码器呀,是只用8根线,褐白是电源,其他的是反馈信号。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/4/28 11:08:08 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/4/30 16:16:23

    一般来说,6根线就够了。电源+A+b

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/4/30 16:16:23 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/5/1 8:41:26

    从第二张照片的接线图来看,被剪掉的那四根线说明里写着“n.c.”,意思是none  connect吧,就是无连接的意思。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/5/1 8:41:26 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/5/10 19:01:54

    编码器图上有针对的接线及颜色,有四根是不需要连接的所以剪断。