厂里面有一台G120的变频器,本来运行的很正常,后来不知道什么原因,电机不转了,经查看检测,变频器无故障显示,启动后变频器也有正常启动的声音,速度设定值正常,面板也显示当前转速,但是电机就是不转,用万用表测变频器输出端的U V W 端子无电压,正常情况应该能测得电压的呀,这是什么原因,希望高手分析一下。
-
引用 wangchen 2016/5/2 9:33:09 发表于2楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/5/3 20:43:52
有电压电流说明变频器有输出,检查一下电机输出的负载是否堵转,此外实际有没有给定速度信号,如果速度给定是0情况下,此时是有电压电流输出的,电机处于激磁状态。
引用 swy 2016/5/3 20:43:52 发表于3楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2016/5/10 22:09:10
楼主应该首先检查一下变频器的状态字,也许能看出点问题来。出现楼主这样的情况,原因会很多,不能猜谜语似的找问题,要检查启动以后的传动系统状态,利用驱动器所提供的监控功能,检查当前的状态字。也许可以马上就有了查问题的方向,甚至直接锁定问题点。
可以试试看呦。