控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2016/5/5 9:29:08 1098 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
公司新到一台 110KW 的变频螺杆空压机,现在是从配电房拉到现场的一般 90 平的线,使用了 8 年了,请问能直接使用于这台 110 KW 的螺杆变频空压机上吗 ? 原来柜子里是 400 A 的总断路器,下面的 空压使用 200 A 的够用不 ?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/5/6 9:52:27
看空压机参数,400A总开关带110Kw没问题,200A空开小了。
引用 atmupkeep 2016/5/6 9:52:27 发表于2楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/5/6 13:03:40
开关偏小,线能将就用,最好是加一级
引用 aaing 2016/5/6 13:03:40 发表于3楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/5/6 16:15:32
如果加装无功电容还是不错的选择!
引用 yanwen 2016/5/6 16:15:32 发表于4楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/5/7 13:02:19
200A的空开是有点小,但你的空压机是变频的话应该是可以的
引用 jijun 2016/5/7 13:02:19 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分