控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 调速器读取的电流值有差异
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2016/5/10 6:54:32 1677 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
通过状态字读电机的实际电流值K116,怎么和查看调速器参数r019有差异呢?r019的值要大些
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/5/16 22:58:34
r019的100%对应的是P100。
K116的100%对应的是R072.02。
引用 bonbo 2016/5/16 22:58:34 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/5/18 20:29:59
太好了,这正是我需要的。
引用 fung 2016/5/18 20:29:59 发表于3楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
hebby 发表于 2016/5/18 20:33:53
太有才了。。
引用 hebby 2016/5/18 20:33:53 发表于4楼的内容