控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 负载过重,变频无法启动
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2016/5/10 13:12:07 1178 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
MM440 变频器 6SE 6440-2AD31-5DA1 控制15KW 电机, 由于负载重原因,经常出现启车困难,变频器频率上不去。该怎么修改参数。负载重确实没法解决。
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/5/11 7:29:43
呵呵;用变频器是没办法与市电直接启动的力转矩相比的;用矢量模式,对电机进行学习,如果负载太大还是报警,那只好换大的变频器了;
引用 hebby 2016/5/11 7:29:43 发表于2楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/5/11 9:07:28
把升速时间加长看看!
引用 yanwen 2016/5/11 9:07:28 发表于3楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2016/5/16 23:24:58
变频器有参数可设置为低输出频率电压高扭矩输出可试一下,再就是设定一个参数叫启动频率也可试一试,不知到楼主说的电机所驱动是什么负载,也可从轻载开启变频器试试.要么加大变频器容量!
引用 lanan 2016/5/16 23:24:58 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分