各位大侠,最近做一个项目,需要在断电后保存较多的数据。从200的系统手册上看,MB0-MB13可以保存14个字节的数据,另外通过对SMB31编程的方法还可以保存4个字节的数据,那么我是否可以认为一共可以保存18个字节的数据到永久寄存器中呢,即使是数据保持电池失效后这些数据也能一直保存下去吗?请教各位大侠,先谢谢了。
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/5/16 8:38:58
自己编程试试看
引用 ytzidonghua 2016/5/16 8:38:58 发表于2楼的内容
-
-
引用 atmupkeep 2016/5/22 14:42:27 发表于3楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2016/5/22 15:16:50
西门子V存储器MB0-MB13是EEPROM保存,是永久保存。V存储区断电保存是超级电容,可以断电保存14天左右,保持范围在系统块里设置,如果V存储器想保存时间过长,可以加CPU电池,这个西门子有订货号。
引用 wuwei01 2016/5/22 15:16:50 发表于4楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-26
-
qjj9412786 发表于 2016/5/22 18:29:32
通过对SMB31编程的方法还可以保存4个字节的数据?
不止4个字节,可以很多。
引用 qjj9412786 2016/5/22 18:29:32 发表于5楼的内容
-