上位机给定速度变频器升不上去

hypermill9  发表于 2016/5/21 17:05:06      1439 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电机额定转速 P311=2880 转  电机最高转速 9000转   50--100HZ对应 3000-6000转

上位机与变频器通过CBC10  CAN通讯连接。

上位机与变频器转速 解析公式 是根据CAN 调试手册里面的  

R8860=N 设定 *4000 0000/P2000    P2000=P311=2880

现在问题 上位机给定到 -5760 转后,再往上加转速加不上去了,变频器处8860接收的是8000 0000 不在变化,现在确定上位机把数据发出来了,只是R8860处接收的不再变化。

问问各位是有什么参数限制了R8600的接收。

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/5/22 10:31:15

    为什么要P2000 = P0311呢?

    P2000是转速的规格化参数,应该等于最高转速9000rpm呀。

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/5/22 10:31:15 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/5/24 17:44:13

    不会用CAN,只能按着手册来


    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/5/24 17:44:13 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/5/30 19:00:36

    ?但是 把 P2000改了 我这里的解析公式就算是改了,上位机的解析公式没改呀。以前都是一个解析公式,现在我这边分母变成以前的2倍,其他不变, 这时候应该是上位机设定转速是我变频器接收的2倍关系才对吧。

    实际确实 1:1 的关系


    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/5/30 19:00:36 发表于4楼的内容