S7-200Smart为何会出现频繁暖启动,设备在现在不能使用

wangchen  发表于 2016/5/25 10:42:19      2148 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.CPU: S7-200smart SR60
2.负载:交流接触器,中间继电器,电磁阀等
3.PLC信息-事件日志:类型-暖启动,错误原因:从降压中恢复

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/5/25 15:21:50

    加个隔离变压器供电输出侧还可以考虑加个平波电抗器试试

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/5/25 15:21:50 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/5/26 8:06:11

    电压波动太大了吧

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/5/26 8:06:11 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/5/26 13:31:02

    我只想说:请上完整电路图。

    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/5/26 13:31:02 发表于4楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/5/27 8:07:14

    我一直怀疑是外部电磁阀线路短路,偶然短路。或者运动的线缆破损短路。导致一定的动作下就触发一次短路,使得plc的控制电源瞬间电压低下,造成重启。一旦进入重启,短路现象立即消失,因为中继已经断开。你根本很难找到原因。我就要看你的电路是否在变压器后面存在这样的一种安全威胁。变压器前绝对会顶跳你的开关。但是变压器后,你的开关选大了的话,就会有这个现象。开关来不及跳短路已经消失。