今天在调试一个230V420变频器时发现冷却风机不转 就更换了一个新的冷却风机 谁知道 一上电 冷却风机一直呜呜转 印象中 变频器有输出时,就是端子接通或者面板控制输出时风机才运行啊
这个原因在哪里 使用手册怎么找不到对风机的控制这块啊 印象中是可以设置的
-
-
zhanghe 发表于 2016/6/3 20:10:31
是应该启动才转。除非有编码器模块或通讯模块在上面;且由MM4板体提供电源时,才会上电就转。
只有个参数 295,设置停机后延时时间。
似乎是控制风机的 器件损坏了。