您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变送器高于或者低于取压点的问题

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

关于变送器高于或者低于取压点的问题

martion  发表于 2016/6/5 11:36:03      971 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想问大家一个问题,变送器的安装一般是当被测介质是气体的时候,变送器位置应高于取压点,被测介质是液体的时候,变送器位置应该低于取压点。但是有时候因为现场施工的问题,测量气体的变送器需要比取压点低,而测量液体的变送器又比取压点高,可以这样吗?解决的方法是不是当测量气体的变送器低于取压点时,低点加个排污阀;而当测量液体的变送器高于取压点时,高点加放空就可以了?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/6/5 16:26:50

    这种情况应该视具体状况而定,并*定模式可取。比如气体取压:如果压力不高,也就几个千帕的压力等级,安装时得想办法避免误差,尽量安装在取压口的上方,如果不能满足,安装在其之下时你得尽量将其安装误差减掉,还得加排液处理。如果压力等级高,如百千帕或者以上的压力等级,安装在取压口的下方,即使有点液柱对测量的真实值影响也没有那么大,所以关系就没有那么明显,方案是可行的。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/6/5 16:26:50 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/6/7 18:21:27

    引用 wangchen 2016/6/7 18:21:27 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/11 13:01:22

    可以在现场随时变换啊

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/11 13:01:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /