我想问大家一个问题,变送器的安装一般是当被测介质是气体的时候,变送器位置应高于取压点,被测介质是液体的时候,变送器位置应该低于取压点。但是有时候因为现场施工的问题,测量气体的变送器需要比取压点低,而测量液体的变送器又比取压点高,可以这样吗?解决的方法是不是当测量气体的变送器低于取压点时,低点加个排污阀;而当测量液体的变送器高于取压点时,高点加放空就可以了?
-
-
swy 发表于 2016/6/5 16:26:50
这种情况应该视具体状况而定,并*定模式可取。比如气体取压:如果压力不高,也就几个千帕的压力等级,安装时得想办法避免误差,尽量安装在取压口的上方,如果不能满足,安装在其之下时你得尽量将其安装误差减掉,还得加排液处理。如果压力等级高,如百千帕或者以上的压力等级,安装在取压口的下方,即使有点液柱对测量的真实值影响也没有那么大,所以关系就没有那么明显,方案是可行的。
引用 swy 2016/6/5 16:26:50 发表于2楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2016/6/7 18:21:27
