您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于Hart通讯

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于Hart通讯

atmupkeep  发表于 2016/6/6 14:24:27      1125 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位,想了解一下Hart通讯,向大家请教一下。

是这样的,就拿压力变送器说,通常出厂时,仪表的地址为“0”,到现场使用时,也不用更改仪表地址,
接入到系统后会有数据正常接收。使用万用表也可以测量到4-20mA的正常电流值。
我想了解下,什么情况下需要将仪表地址更改为非“0”,比如更改地址为“1”,只是为了怕地址冲突吗?
然后地址更改为非“0”后,仪表将输出将会固定在4mA,但系统可以正常接收到测量值压力值,此时是怎么通讯的?使用Hart命令代码吗?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/6/6 16:01:56

    静等大侠回复!共同学习下哦!

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/6/6 16:01:56 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/6/7 18:24:16

    谢谢楼主,无私奉献的精神。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/6/7 18:24:16 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/6/10 9:11:46

    你说的这个情况,仅限于使用仪表的multidrop mode

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/6/10 9:11:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /