您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 模拟量调速信号断线问题

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

模拟量调速信号断线问题

zhanghe  发表于 2016/6/12 10:11:00      1529 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/12 20:28:38

    保持在最后转速?有意义吗?断线的过程结果是信号为0了,最后的转速应该是0,有必要保持吗?而如果保持断线时刻的瞬时转速,那又怎么区分是断线了?还是主动停止给定的呢?所以这种保持会不会有误判呢?


    西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。


    我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。


    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/6/12 20:28:38 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/6/13 19:33:10

    断线后保持住断线时刻的速度,可以避免立刻停车,对于化工企业来说的话,我认为很有必要,断线的话操作人员在远方转速无法调整而已,这时立刻可以发现,对停止并不影响。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/6/13 19:33:10 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/6/13 19:39:21

    如果是这样的话,那就把断线延时到最长时间再触发或者干脆屏蔽这个故障。由人为监控。


    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/6/13 19:39:21 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/6/15 19:02:50

    在参数表大全里,pdf文件下搜索“故障采取的措施”关键词,就能查到相关的参数了。或者通过相关的故障码“F”注释,搜索相关的功能图去查。都行。


    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/6/15 19:02:50 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /