aaing  发表于 2016/6/13 10:04:10      1554 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/6/13 16:42:29

    保持在最后转速?有意义吗?断线的过程结果是信号为0了,最后的转速应该是0,有必要保持吗?而如果保持断线时刻的瞬时转速,那又怎么区分是断线了?还是主动停止给定的呢?所以这种保持会不会有误判呢?


    西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。


    我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/6/13 16:42:29 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/14 10:23:11

    断线后保持住断线时刻的速度,可以避免立刻停车,对于化工企业来说的话,我认为很有必要,断线的话操作人员在远方转速无法调整而已,这时立刻可以发现,对停止并不影响。

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/6/14 10:23:11 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/6/14 20:26:59

    如何屏蔽呢?

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/6/14 20:26:59 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/6/15 9:39:21

    plc 程序处理下
    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/6/15 9:39:21 发表于5楼的内容