您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7200 SMART可以两路MODBUS通讯吗

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

S7200 SMART可以两路MODBUS通讯吗

xuwenbin  发表于 2016/6/14 10:13:15      1035 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC采用S7 200 SMART,现场有一台DCS作为MODBUS主站读取PLC中的数据,还有一台单片机作为MODBUS从站由PLC发送数据和读取数据,等于是两路,

  1. 楼主想加一块通讯板,但是有个同学说这样只能用一次MODBUS的库,还有一路需要自己编写MODBUS程序,是这样的吗?

  2. PLC到上位机的距离有400米,开始的时候选的普通屏蔽线,请问这样的线可以通讯多远,如果不更换线,需要加中继吗?加几个?这个比起用专用的通讯线哪个成本高,或者有没有别的替代方法?

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/6/14 14:09:57

    可以咨询一下西门子的技术,看是否有冲突,从我使用s7-200的经验,感觉多半会有冲突。

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/6/14 14:09:57 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/6/14 18:37:15

    这个没有试验过


    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/6/14 18:37:15 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/6/14 20:29:07

    1、采用轮询机制编程,试试看。

    2、SMART可以读取单片机的数据。在SMARTPLC扩展模块添加通信模块,可以与上位机DCS通信。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/6/14 20:29:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /