您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 报警程序为什么要用SR来写?

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

报警程序为什么要用SR来写?

xuwenbin  发表于 2016/6/27 15:12:39      1249 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,小弟刚刚入坑,从现场拷贝的程序,报警用,不明白为什么要用SR触发器?只用一个上升沿检测指令不就行了么?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/6/27 17:09:10

    需要操作员确认的报警,所以需要保持报警状态自制操作员复位。

    Good Luck~

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/6/27 17:09:10 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/6/29 9:15:14

    如果不用置位而只用上升沿的话 ,如果温度波动怎么办?或者有人只复位不处理故障怎么办?

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/6/29 9:15:14 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/7/4 19:25:30

    SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/7/4 19:25:30 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/7/5 21:32:10

    感觉不错 留个脚印 呵呵

    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/7/5 21:32:10 发表于5楼的内容