我们现场转炉倾动,四台300kw的变频器,主从控制。变频器间用simolink通信。是矢量控制,现在想给每一台,做一下电机的优化,我想问问都需要注意些什么?另外优化后,对DP通信和simolink通信还有原来的控制程序有没有什么影响?
当电机优化不过去,还能不能继续使用,四台电机实现主从控制?如果能使用,对使用有怎样的影响?四台电机的同步会有影响吧?
在优化前,如果我将装机装柜型的逆变器的参数,保存备份好,当电机优化不过去时,我将逆变器参数下载回去,是否能像原来一样工作?
-
-
atmupkeep 发表于 2016/7/2 20:26:03
首先,转炉倾动的控制,允许电机空载连续运行吗?如果不能,你只能做P115 = 1和P115 = 2;其它做不了;
第二,四台驱动主从控制,单机做动态辨识,似乎是不合理,也不可能。
所以你想做的事情还是慎做为好。非要做,就把四台电机都脱开电机连轴器,对电机作空载运行的辨识。然后再把系统机械连接接上,通过实测,手动调节动态参数(主驱速调的PI参数)。
如果你对驱动系统比较熟悉,可以操作系统的辨识与优化,如果对系统不熟悉,还是在专家指导下做这些事比较稳妥呦。
引用 atmupkeep 2016/7/2 20:26:03 发表于2楼的内容
-
-
henryen 发表于 2016/7/3 9:26:06
在优化前,如果我将装机装柜型的逆变器的参数,保存备份好,当电机优化不过去时,我将逆变器参数下载回去,是否能像原来一样工作?
跟原来一样,,
当电机优化不过去,还能不能继续使用,四台电机实现主从控制?
能使用,估计就是可能会有故障,波动,但也不一定
做一下电机的优化,我想问问都需要注意些什么?
我觉得还是单独做优化,即拆开联轴器,每台单独做,,P536=50%,,
另外优化后,对DP通信和simolink通信还有原来的控制程序有没有什么影响?
没有影响,控制方面没有关系,,
备份好参数,优化后不行再将参数下载进去
引用 henryen 2016/7/3 9:26:06 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/7/4 9:00:43
转炉倾动如同的主从控制的起升系统,都是不能脱开负载的。只能是静态计算,手动动态调试。所以系统的机械设计轴系转动惯量,如果能够获取,是再好不过的了。
引用 zhangmengmeng 2016/7/4 9:00:43 发表于4楼的内容
-