您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MM440经常报F0070?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

MM440经常报F0070?

ababab  发表于 2016/7/7 10:04:36      2099 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

多台MM440变频器与300plc dp通信,使用功能块SFC14,15,在cpu停电送电后或者变频器停电送电后,发启动命令变频器总是报F0070。是不是程序上sfc14,15不能同时读写(sfc14,15封装在一个FB块中),还是其他的问题?

MM440通过dp控制 变频器停电后在上电为什么先要发送047e命令停止,在发送047f命令才能启动?

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/7/7 17:05:33

    F0070通讯故障。

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/7/7 17:05:33 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/7/8 7:16:26

    呵呵,没人让你这么做啊,通讯干嘛要和逻辑挂钩呢?

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/7/8 7:16:26 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/7/11 16:09:04

    PLC与MM4/DP的轮询通讯是组态下载后就建立的。SFC只是读写当前缓冲区的数据。

    F0070大多是由EMC问题引起的,与SFC无关。

    最后一个问题是控制字的规定。


    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/7/11 16:09:04 发表于4楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/12 18:03:17

    通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;

    1. 是某个报还是多个报F070,如果多个报,那肯定是网络问题,单个报,可能是通信板或DP插头有问题,更换一个。网络问题主要是把接地搞好就可以了。

    2. 如果这个网络一直运行较正常,最近出现的这种情况,那么检查一下,你的网络走线是不是有动力线与之太近,引起来的通信故障。

      3.屏蔽接地也是一个办法。通信故障一个一个的去排除,没有一个好办法一下子能找到的。

      47E和47F或C47这是变频器与PLC之间通信时,PLC给变频器的控制字,去控制变频器的起启,正反转的,这个与通信有关的是你的网络要正常才能控制变频器的。如果PLC发出了这个命令,变频器没有收到,达到一定的时间就会报F070故障的。说明你的网络有问题。


    5楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/12 18:03:17 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /