您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120报警时间问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

S120报警时间问题

hypermill9  发表于 2016/7/8 12:58:57      1835 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在线监控S120,发现故障出现的时间格式,有点看不明白,在此请教大神指点

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/7/9 10:44:13

    是上电后的连续计时。1d=1天。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/7/9 10:44:13 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/9 19:24:41

    第一个时间是故障发生时的系统运行时间,第二个人是故障复位时系统时间,,系统时间是根据上电后自动运行的一个内部时间,具体的格式不同的版本不同。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/9 19:24:41 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/7/11 16:13:36

    不错。按说真应该提供个功能。做个减法,显示故障是多长时间前发生的就可以了。

    这对于判断故障很有帮助。尤其是现在的变频器都是CU单独供电。

    例如:显示是15个小时前发生的故障,那我就知道是昨天下午5点下班时,当时周边发生了什么事情,由此可判断故障产生的原因。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/7/11 16:13:36 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/7/12 18:07:21

    如果使用了AOP30,就可以在设置时间里编辑,这样能准确的显示一般的格式,例如那一天,几点几分几秒出现的故障


    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/7/12 18:07:21 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /