您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 对缩放指令进行咨询

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

对缩放指令进行咨询

ababab  发表于 2016/7/9 10:52:21      1333 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

缩放指令是的用法是传感器的上限和下限与5530和27648,成线性关系一一对应上的吗?那如果是0-20mA的直接用缩放指令0——27648和传感器量程对应上可以吗?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/9 19:21:01

    用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/9 19:21:01 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/12 16:47:09

    输出也一样?

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/12 16:47:09 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/7/13 16:22:03

    谢谢楼主,无私奉献的精神。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/7/13 16:22:03 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/7/14 18:55:51

    非常感谢楼主

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/7/14 18:55:51 发表于5楼的内容