控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎么判断编码器损坏?
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2016/7/11 14:24:38 1061 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我公司有套测长设备,它用的是日本顺达克的编码器,当我在PLC程序中监控它的读数值时,发现有时它数值跳动很大,当我手动反向旋转编码器时,它的读数值只在正转的值基础上增加,并没有减少。是否可以以此来判断编码器已经损坏了。
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/7/12 8:50:11
你可以测测电压,应该在十二伏左右(当电源是二十四伏时)我以前也碰到过这种情况,但也不知道适不适合你,呵呵。不过可以试试
引用 hebby 2016/7/12 8:50:11 发表于2楼的内容
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2016/7/13 16:21:01
你可以检查一下是否又断线或错位情况
引用 henryen 2016/7/13 16:21:01 发表于3楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/7/14 9:14:42
你可以检测到编码器的刻度,很好解决的,从零位开始看看是不是一度一度的跳到,如果是就说明是好的,否则就咔嚓吧
引用 yanwen 2016/7/14 9:14:42 发表于4楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/7/14 18:54:37
增量型的.在正常情况下,在编码器清零后,反转应该为负值。
引用 a1123 2016/7/14 18:54:37 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分