您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子200PLC输出灯亮了,但是没有工作

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

西门子200PLC输出灯亮了,但是没有工作

yujie0612  发表于 2016/7/16 15:42:00      2619 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子200PLC后面扩展输出灯亮了,但是对用的24V中间继电器没有工作,换个PLC和模块还是一样,请问大家问题出现在哪里?

1楼 6 2 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/17 8:46:39

    用万用表测量输出是否有电压输出。扩展输出模块是什么类型的?继电器输出还是晶体管输出?大多数情况下是硬件接线不正确造成的。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/17 8:46:39 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/7/18 10:10:42

    继电器模块未接电源。

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/7/18 10:10:42 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/7/19 16:26:31

    楼上朋友是不是说继电器模块未接24V电源吗?


    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/7/19 16:26:31 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/7/20 17:43:25

    如果你的扩展模块是继电器输出类型的需要接电源每一路输出。因为继电器输出类型模块当有输出时,继电器常开触点闭合。输出的是开关信号。你继电器模块不接电源肯定没有输出电压了。继电器模块输出类型电源可以接直流也可以接交流。


    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/7/20 17:43:25 发表于5楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2016/7/21 11:34:42

    有可能是硬件问题,哪里断路了

    6楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2016/7/21 11:34:42 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /