您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 只学过S7-200的菜鸟问个问题

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

只学过S7-200的菜鸟问个问题

lanan  发表于 2016/7/18 10:19:34      1547 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近做一个东西需要在触摸屏上设置参数来控制水温,就是设定一个上下限温度,之前用的200可以实现,但现在因为成本问题,改用LOGO! 8 不知道能不能实现,实现方法是什么,LOGO和200差好多啊还有smart line和LOGO用以太网通讯可以么?谢谢各位大大了

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/19 6:43:52

    这种低速变化的控制,LOGO V8 的PI控制器就够了。

    这类参数的设置都用不到什么触摸屏,用手机、PAD上的浏览器就能做到(换句话说,买那个不带屏经济型的都可以)。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/19 6:43:52 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/7/19 11:35:11

    你可以用一体机之类的实现

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/7/19 11:35:11 发表于3楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2016/7/19 15:30:45

    只要能连接通讯就可以。

    4楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2016/7/19 15:30:45 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/7/19 16:37:52

    但之前不知道买的是A8,写方案时,想着方便用户,就按之前实训时的方案用触摸屏用户可以直接调参数,现在才知道A8有无线功能,方案也改不了了

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/7/19 16:37:52 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /