CPU315-2PN/DP和MOXA交换机通讯问题

zhanghe  发表于 2016/7/18 21:42:19      1237 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一台PLC,型号315-2PN/DP,MOXA交换机型号EDS-208,上位机WINCC7.0,操作系统WIN7.现在电脑和PLC通过PN口可以直接通讯,下载程序上位机监控都没有问题。可是把PLC和交换机连起来,在把电脑连到交换机,就通讯不上了。PING不到PLC,PING电脑能PING通。请问高手们,是怎么回事啊?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/19 6:46:18

    交换机需要设置在同一个网断吧……

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/19 6:46:18 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/7/19 16:30:22

    在哪里设置交换机的IP啊,没有发现在哪

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/7/19 16:30:22 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/7/20 17:03:58

    好像说明书是英文的,,,,

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/7/20 17:03:58 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/7/21 15:42:54

    问题出在交换机IP地址没有和PLC在一个网段,设置交换机IP地址就可解决。

    5楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/7/21 15:42:54 发表于5楼的内容