我用一个欧姆龙的增量式旋转编码器作为旋转台的角度测量,编码器为2000P/r,安装在减速电机的输出轴,旋转台转速为 0~5转/分钟。我编写了程序将编码器的A脉冲信号转换为角度,B信号为方向,Z信号为零位。现在遇到一个问题就是当电机频繁开停时,会造成角度测量误差,且均为正误差。编码器自身没问题,也不存在干扰,经检查发现旋转台在停止的瞬间,会有一个轻微的摆动,这就导致某一位置的脉冲重复累计,造成角度误差,严重时每转会多出几十个脉冲。请教一下,如何通过合理的程序解决这个问题。谢谢了!
-
引用 luck 2016/7/24 15:35:22 发表于2楼的内容
-
-
-
zrx517697809 | 当前状态:在线
总积分:1105 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-04-20
最后登录时间: 2017-07-22
-
zrx517697809 发表于 2016/7/24 16:24:27
使用编码器只能粗略定位,有误差正常,想精确定位就换个伺服或步进马达
引用 zrx517697809 2016/7/24 16:24:27 发表于3楼的内容
-
-
引用 bonbo 2016/7/30 17:36:17 发表于4楼的内容
-
引用 a1123 2016/7/31 16:43:40 发表于5楼的内容