求plsy的使用次数

yujie0612  发表于 2016/7/25 11:28:09      1116 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在plc FX3U中,plsy可以多次使用吗?不能的话用什么指令代替呢

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/7/25 15:57:23

    还有很多定位专用指令   你看看手册    有说明的

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/7/25 15:57:23 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/7/26 7:53:12

    用不同的m来接通
    速度 脉冲也变化 传送的

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/7/26 7:53:12 发表于3楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2016/7/26 14:07:55

    每个通道好像只能使用一次,可以使用DRVI代替

    4楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2016/7/26 14:07:55 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/7/30 17:24:44

    Y0和Y1两个高速输出点吧
    难道楼主有其他定位模块?
    高速输出点数的多少,可能会影响输出的频率,可以咨询下高手

    5楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/7/30 17:24:44 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /