例如常用的EJA110A,量程上限是10kPa,如果我把他的量程调到1kPa,能否准确的测到0.05kPa的差压。

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/7/29 9:26:46

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/7/29 9:26:46 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/7/29 9:27:33

    1、你用那表,示值分辨力是多少?零位时,显示值是0.00kPa,还是0.000kPa ?

    2、0KPa都能测,0.05KPa,按常理,当然是可以测的呀

          本是能测的事,
          但有些洋狗土狗么,为了掩盖他家表的零漂,给表计里软件里,植入了小信号切除妖怪
          呵呵
          所以你用的那表,是不是真能测0.05KPa,,,你得大致考核一下,你使唤那表,是不是只鬼表呀!

          你得先把表计的两个压力腔,通环境大气,观测它的显示值,0.00kPa或0.000kPa,末位有没有变化
              长时间装死狗没变化呢,疑点就比较大喽
          你再用手指头,轻轻堵住一个导压孔,观测示值会不会偏离0.00kPa或0.000kPa,即验证末位示值,会不会1个字1个

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/7/29 9:27:33 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/7/31 17:06:22

    图片里的range是我设置的量程,还是实际的差压值?

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/7/31 17:06:22 发表于4楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/8/1 15:12:44

    一是测量范围要在变送器标称的量程范围内,二是正常测量值应位于量程的1/3到2/3之间,满足这两个条件,可以保证变送器的测量精度符合技术要求。