您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s110辨识电机异常

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

s110辨识电机异常

zhanghe  发表于 2016/8/19 13:53:34      1590 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

激活辨识方能成功。当前系统有四套s10,问题一直出现在第四套上,区别就是电缆长度十米与二十米。

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/8/20 9:06:56

    辨识之后你 COPY RAM TO ROM了吗?

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/8/20 9:06:56 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/8/20 16:13:49

    还有这事儿?那多麻烦!

    看来是电缆太长,信号太弱?

    真的距离太远,是不是用编码器模块比较好?

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/8/20 16:13:49 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/20 16:46:29

    能否通过某个参数设置,来应对该问题? 我近期换了个电机,观察下是否电机问题。如果是电缆(原装西门子)问题,我这边是可以截短3米左右的。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/20 16:46:29 发表于4楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/8/20 19:38:14

    20m的线缆,能算长了?不应该吧。这个距离是没问题的。我觉得还是有电磁噪声吧。考虑一下EMC的问题吧。是不是哪没做好?特别是远端的通讯接口,那的等电位安装与接线是否符合要求呢?
    5楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/8/20 19:38:14 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /