您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样计算37kw电机用变频器调速后的功率

yingv

yingv   |   当前状态:在线

总积分:47  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-08-20

最后登录时间: 2016-09-26

空间 发短消息加为好友

怎样计算37kw电机用变频器调速后的功率

yingv  发表于 2016/8/20 10:19:32      1057 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎样计算37kw电机用变频器调速后的功率

 

以90KW英威变频器35HZ为例:

风机水泵类的,一般功率与转速的三次方成正比,即功率P=K×n3,35Hz时的功率与50Hz时功率比=(35÷50)3=0.343,为90×0.343=30.87Kw。

恒转矩的,功率与转速成正比,35Hz时的功率与50Hz时功率比=35÷50=0.7,为90×0.7=63Kw。

位能性的,上升时与恒转矩相同,下降时处于发电状态,理论上不耗电。

当然,以上只是纯理论计算,变频器自身能耗不含在内,而且机械损耗也未考虑,只能作为参考值。

 

变频器调速电机对负载的要求:低于额定转速恒转矩,高于额定转速恒功率。

 

更多37KW变频器知识http://www.chepd.com/class.asp?id=72

 

 

 

 