您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 施耐德变频器ATV61经常出现接地故障

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

施耐德变频器ATV61经常出现接地故障

martion  发表于 2016/8/24 8:10:03      1184 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在桥式起重机的大车上安装了一台ATV61 22KW的变频器,一台车经常报SCF3接地故障,检查电机和电缆绝缘都正常,变频器恢复出厂设置后,重新设置参数后故障才能消除,另一台没有出现故障,参数设置一样。部分参数如下:宏设置:物料输送,加速时间:10s,减速时间:12s,低速:15Hz,高速40Hz,开关频率:4KHz,谐波增量:0.1s,停车类型:自由停车。请各位大侠给以解答。

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/8/24 18:04:12

    把两个变频器互换一下看看。还是老问题的话,就是接地有问题,目前不排除变频器本身故障问题。
    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/8/24 18:04:12 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/26 16:20:45

    这台车已经换过一台变频器,都是用过1年左右就出现这样的问题;另一台车大车变频器一直没有问题,电缆和电机的绝缘检查过好多次了,没有问题。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/26 16:20:45 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/27 17:45:19

    负载检查一下,如果不差钱,更换电缆试试。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/27 17:45:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /