您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » profinet电缆的传输距离

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

profinet电缆的传输距离

yujie0612  发表于 2016/8/25 10:49:01      1978 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,现在有个项目,CPU是S7-1500,本地挂了一个ET200SP站,远程挂了3个ET200SP站通过profinet电缆连接,最远的间距达到93米,最近的才60多米,60多米的站老是丢吧,93米间距的根本就ping不同,最后制冷降低模块的看门狗时间才连接成功60多米的站,请大家共同分析下是什么鬼?理论上不是说能够达到100米吗?电缆是用的西门子原装电缆,连接器是用的欧辰的!

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/8/25 15:30:54

    你用的是RT呀。 以太网通讯,电缆不超过一百米。不是直线距离。还要看安装。 实际到不了那么远。
    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/8/25 15:30:54 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/25 16:07:30

    你用的是RT呀。 以太网通讯,电缆不超过一百米。不是直线距离。还要看安装。 实际到不了那么远。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/25 16:07:30 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/8/27 17:36:15

    60多米 就掉站了?你的接线布线线是不是有问题?以太网 接头 质量是否可靠?
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/8/27 17:36:15 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/8/28 17:18:35

    工业现场感觉超过50米就该用光纤了,要不然调试完成后隐患太多
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/8/28 17:18:35 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /