您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力表引压排放问题

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

压力表引压排放问题

zhanghe  发表于 2016/8/29 16:01:40      911 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以前的单位红色部分都有,新单位还在建厂,红色部分设计院都没有设计。大家觉得如何?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/8/29 19:09:25

    要求设计院加上二次表及排污阀,这样不利于检修的
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/8/29 19:09:25 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/8/30 19:57:24

    看设计院对压力变送器的选择,带红的排放阀的应选直连式压力变送器连接两阀组。不带红排放阀的应选的是带侧法兰的压力变送器,变送器上自带排放阀(侧边或后边用扳手调整)
    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/8/30 19:57:24 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/8/30 19:57:35

    看设计院对压力变送器的选择,带红的排放阀的应选直连式压力变送器连接两阀组。不带红排放阀的应选的是带侧法兰的压力变送器,变送器上自带排放阀(侧边或后边用扳手调整)

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/8/30 19:57:35 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/31 18:56:22

    洁净的不用
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/31 18:56:22 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /