aaing 发表于 2016/8/31 18:45:23
好久没弄直流了,电机基速是1000还是弱磁后最高转速是1000?假如基速是1000,提到1200还行,但是弱磁后1000再提到1200估计有难度,会出问题。2楼 回复本楼
引用 aaing 2016/8/31 18:45:23 发表于2楼的内容
-
引用 ababab 2016/9/3 15:39:15 发表于3楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/9/3 17:43:08 发表于4楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/9/4 12:51:49
1.p50081=1,激活弱磁功能 2.p50051=27,进行弱磁优化 3.p50083不能设置为3(EMF反馈),一般选用脉冲编码器反馈值p50083=2或根据磁化曲线计算出来的速度值p50083=4(通过P50609自由互联)5楼 回复本楼