您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 直流电机如何提把额定转速提高

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

直流电机如何提把额定转速提高

wuwei01  发表于 2016/8/31 10:20:42      1630 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

直流电机额定电压是660v、每分钟 1000转,用6ra70控制,如何提速到1200转每分钟。哪位师傅有相关视频或文档请指教谢谢。我没设置过70有相关视频请转一吧谢谢啦

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/31 18:45:23

    好久没弄直流了,电机基速是1000还是弱磁后最高转速是1000?假如基速是1000,提到1200还行,但是弱磁后1000再提到1200估计有难度,会出问题。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/31 18:45:23 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/3 15:39:15

    如果是额定1000,启用弱磁功能,能达到1200
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/3 15:39:15 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/9/3 17:43:08

    额定转速1000
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/9/3 17:43:08 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/4 12:51:49

    1.p50081=1,激活弱磁功能 2.p50051=27,进行弱磁优化 3.p50083不能设置为3(EMF反馈),一般选用脉冲编码器反馈值p50083=2或根据磁化曲线计算出来的速度值p50083=4(通过P50609自由互联)
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/4 12:51:49 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /