wuwei01  发表于 2016/9/1 10:05:55      1015 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

380转220的变压器,初级上装有保险丝。次级带一块电路板。一上电保险就烧,换了保险又烧。量了下电路板的电源端子并没有短路啊
1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/9/1 10:51:38

    是否开关电流太小? 是否初级线圈短路?
    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/9/1 10:51:38 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/9/2 15:21:55

    变压器空载怎么样?试一试看看空载怎么样

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/9/2 15:21:55 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/3 15:47:26

    把次级断开看烧不烧,如果还烧就说明是变压器有问题了,如果不烧就说明电路板有断路,有时候用短路量不出来

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/3 15:47:26 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/4 11:11:28

    变压器通电时会产生数倍于额定电流的起动电流,这与电动机起动一个道理。因此保险丝要3倍于额定电流,如果用DZ47小断路器应该选D型。
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/4 11:11:28 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /