您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » MM430启动报F0054

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

MM430启动报F0054

wuwei01  发表于 2016/9/4 11:54:31      1156 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一台MM430机器,启动报F0054,已更换过主板,I/O板,下一步不知怎么弄了,有哪位师傅碰到这种情况,指点一下,谢谢

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/4 16:16:01

    这个就是I/O板的问题。主板不认了。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/4 16:16:01 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/4 18:03:59

    恢复出厂值试了没有?是不是插座接触不好。
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/9/4 18:03:59 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/9/5 16:45:31

    昨天还遇到一个MM440的问题,他控制一台风机,已经n年了,而且前天还在正常工作,昨天的问题是报故障F0003,就是欠压。我用万能表测量进线电压380V,直流母线电压540V都是正常的。可是,用参数监控r0025和r0026,r0025 = 0,r0026 = 19。这就是坏了呀。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/9/5 16:45:31 发表于4楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/9/6 8:38:53

    atmupkeep 2016/9/5 16:45:31 发表在 变频器

    昨天还遇到一个MM440的问题,他控制一台风机,已经n年了,而且前天还在正常工作,昨天的问题是报故障F0003,就是欠压。我用万能表测量进线电压380V,直流母线电压540V都是正常的。可是,用参数监控r0025和r0026,r0025 = 0,r0026 = 19。这就是坏了呀。

    那应该是内部检测回路故障了
    5楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/9/6 8:38:53 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /