如题,现在项目上共有54个单相伺服0.75kw电机(额定电流4.2)和一些单相共18kw和一些三相共7kw的设备,这些功率加起来是0.75*54+18+7=65.5kw,请问这样的该选择多大的进线电缆(三相五线)、如何计算?现在想将u、v、w三相各加个零线平均分配到这些单相设备上,比如u相、v、w相各带18个单相电机,这样进线电缆是不是在三相的情况下大约除以三??
-
引用 a1123 2016/9/15 15:41:19 发表于2楼的内容
-
引用 henryen 2016/9/16 8:36:41 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/9/16 17:16:16
负荷计算要有用电设备的负荷类型、工作制、功率因素等参数,还有一组设备的同期系数,没有这些条件就不能做负荷计算。 估算:伺服电机每相2KW;18KW和7KW不知啥设备,按0.6系数算就是15KW。供电按20KW考虑即可,10mm2铜电缆足矣4楼 回复本楼
引用 hypermill9 2016/9/16 17:16:16 发表于4楼的内容
-
-
引用 jijun 2016/9/16 19:50:07 发表于5楼的内容