我们在使用Galil过程中遇到一个很奇怪的现象,发生在:DMC4040 A通道 Pin22/Pin14(RLA,FLA).


  1.初始化之后,Pin22管脚给出正常 23.9V电压,Galiltool 显示input状态为 “1”  (正常)
  2.触发相连接的Limit Switch之后,Pin22电压变为0V,Galiltool 显示input状态为“0”(正常)
  3.解除相连接的Limit Switch之后,Pin22电压变为22V左右,Galiltool显示input状态为“0”(不正常)
  4.再次触发相连接的Limit Switch,Pin22电压变为0V,Galiltool 显示input状态为“0”
  5.再次解除相连接的Limit Switch,Pin22电压变为22V左右,Galiltool显示input状态为“0”
  6.去除Pin22管脚连线,电压保持为22V

 

我们换了两个确定能用的Galil,发现相同情况。以此排除是Galil的问题。

我们将上述的Limit Switch连接到B 通道,发现工作正常。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/15 15:43:32

    学习学习再学习学习大婶们
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/15 15:43:32 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/9/16 17:17:23

    看前半截,我猜您的限位开关在应该断开时还有一定的漏电流,这个一般在大电流输出的管子上会碰到。 但是最后一条让我有点疑惑,在pin22脚悬空、LSCOM为24V的情况下,pin22与LSCOM之间不该有2V的压差,两者之间电压应该基本一致的。有压降,就应该有电流,这个电流是流到哪里去了呢?可以确定pin22上没有其它电气连接了么?您用的 大概是I200的接口板,那么相应的信号在I/O接口中也有接点(pin22和pin36),在那边是否也确定是悬空的?
    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/9/16 17:17:23 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/16 19:55:54

    同样的sensor和线缆,插在B通道上面,一切正常。这个也非常奇怪。就插在A通道不work。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/16 19:55:54 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/17 15:59:51

    该输入端硬件不稳定?????
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/17 15:59:51 发表于5楼的内容