我们在使用Galil过程中遇到一个很奇怪的现象,发生在:DMC4040 A通道 Pin22/Pin14(RLA,FLA).
1.初始化之后,Pin22管脚给出正常 23.9V电压,Galiltool 显示input状态为 “1” (正常)
2.触发相连接的Limit Switch之后,Pin22电压变为0V,Galiltool 显示input状态为“0”(正常)
3.解除相连接的Limit Switch之后,Pin22电压变为22V左右,Galiltool显示input状态为“0”(不正常)
4.再次触发相连接的Limit Switch,Pin22电压变为0V,Galiltool 显示input状态为“0”
5.再次解除相连接的Limit Switch,Pin22电压变为22V左右,Galiltool显示input状态为“0”
6.去除Pin22管脚连线,电压保持为22V
我们换了两个确定能用的Galil,发现相同情况。以此排除是Galil的问题。
我们将上述的Limit Switch连接到B 通道,发现工作正常。
-
引用 fung 2016/9/15 15:43:32 发表于2楼的内容
-
-
lanan 发表于 2016/9/16 17:17:23
看前半截,我猜您的限位开关在应该断开时还有一定的漏电流,这个一般在大电流输出的管子上会碰到。 但是最后一条让我有点疑惑,在pin22脚悬空、LSCOM为24V的情况下,pin22与LSCOM之间不该有2V的压差,两者之间电压应该基本一致的。有压降,就应该有电流,这个电流是流到哪里去了呢?可以确定pin22上没有其它电气连接了么?您用的 大概是I200的接口板,那么相应的信号在I/O接口中也有接点(pin22和pin36),在那边是否也确定是悬空的?3楼 回复本楼
引用 lanan 2016/9/16 17:17:23 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/9/16 19:55:54 发表于4楼的内容
-
引用 fung 2016/9/17 15:59:51 发表于5楼的内容