您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台达伺服绝对值型参数设置

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

台达伺服绝对值型参数设置

martion  发表于 2016/9/16 8:49:29      4126 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问:

台达伺服ASD-A2-0402-L与 绝对值型的电机连接,怎么设置绝对值相关的参数才能显示绝对位置呢?

现在是用方口usb线与电脑连。


另外这句话怎么操作啊:

若是操作在PR 模式,請

使用其回原點的程式設定座標。


目前参数如下: P0-49--0, P0-51--0, P0-52--0

P2-69--1, P2-70--1, P2-71--0

还有那些是与绝对值相关的?怎么设置原点?

目前已经在方口usb与电脑连的情况下,写过P2-80--271, P2-71--1,没有al060或al06A的报警了

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/9/16 9:04:11

     

    怎么点右侧的执行pr.path 0,提示 必须先将servo on 才能执行,可是怎么设置伺服on呢?

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/9/16 9:04:11 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/16 14:55:04

    快速法: P2-30 設 1 強制 servo ON P2-30 設 -1 關閉強制 servo ON 或用 數位IO控制面板 找到Servo ON 的DI (通常是DI 1)將其打勾,就可以設定ON/OFF
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/16 14:55:04 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/16 19:52:03

    面板P2-10设置为001,伺服上电使能。 绝对值回原点模式请参考P5-04进行设置。
    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/9/16 19:52:03 发表于4楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/9/17 15:56:40

    楼主大大好人啊 !万分感激啊!
    5楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/9/17 15:56:40 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /