S7-300的上升沿问题

xueba  发表于 2016/9/17 9:08:55      1746 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7-300的上升沿不动作?DB11.DBX.S1111这样用错了吗?谢谢大家

 

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/17 16:01:55

    看着是没错,你交叉索引一下,看看地址有重复没
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/9/17 16:01:55 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/18 9:56:44

    T101是置位的时间继电器,你复位了吗
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/18 9:56:44 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/18 18:56:02

    你的程序有问题。
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/18 18:56:02 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/19 20:59:35

    主要有几种原因:一是地址用重了;二是条件不满足;三是条件只满足一次后一直有
    5楼 回复本楼