引压管差压界位计有什么先天缺陷

martion  发表于 2016/9/20 14:23:20      888 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一般测界位都用双法兰界位计不用引压管界位计,为何,如果排除介质性质的影响,还有其他什么不妥之处吗。是不是用引压管差压变送器测界位一旦界位满的时候低压侧进入高密度介质,就会造成界位不准了!
大家发表一下看法

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/20 20:43:47

    这个东西要看你是测量什么介质了,高粘度、有腐蚀性、易结晶的没办法用导压管的,导压管的还存在一个主要的弊端,冬天的保温,如果冬天的保温没有做好,会严重影响仪表的测量结果,还有一个就是以后维护,带毛细管的要比带导压管的维护工作要少很多
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/20 20:43:47 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/21 19:07:15

    大体如2楼所说的,还有就是楼主自己也意识到的,引压管里的介质变化了,又得搞一次修改参数,很麻烦,而双法兰毛细管里的硅油则几乎不会变化。
    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/21 19:07:15 发表于3楼的内容