您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子840DSL如何将屏蔽光栅尺

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

西门子840DSL如何将屏蔽光栅尺

wangchen  发表于 2016/9/26 16:39:38      3799 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

840DSL系统,想屏蔽X轴光栅尺,改为电机编码器测量 求详细过程
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/9/27 9:53:20

    轴参数30200=1 PLC轴信号 DB31.DBX1.5=1(以X轴为列子)
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/9/27 9:53:20 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/27 19:43:18

    是DMG机床吗
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/27 19:43:18 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/29 19:46:31

    30200 2改1 30240(1) 1改0 这两个都没问题 在诊断的PLC信号里DB31.DBX1.5 0改1 DB31.DBX1.6 1改0 这2个改不了,以DB31.DBX1.5位为例,change> 1 > accept ,按完accpet DB31.DBX1.5还是0
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/29 19:46:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /