您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 汇川变频器过压故障

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

汇川变频器过压故障

atmupkeep  发表于 2016/10/6 21:24:36      1249 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天公司有台中拉机收线变频器老报过压,整机的工作原理是拉丝变频器输出同步信号给收线变频器,收线变频器通过一个摆杆的电位器作反馈形成PID调节,变频器用汇川MD380,收线变频器外接制动电阻,公司有4台一样中拉机,查看其它台收线变频器的直流电压520V-690V之间变化,电压高的时候制动电阻有工作,收线变频器跟其它台换过使用,还是过压,电压800V,还有负载轻时没有,负载重时常有报过压,请指点

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/10/7 9:26:48

    根据你提供的信息,是减速时报过电压,应该将减速时间加长,会好的。
    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/10/7 9:26:48 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/7 16:17:59

    根据楼主的叙述,我分析为: 加速过电压Err05 1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻 减速过电压Err06 1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻 恒速过电压Err07 1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/7 16:17:59 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/8 16:40:08

    重新学习电机……或许可以好
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/8 16:40:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /