您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC模块常见故障及处理方法

xueyizhiyong

xueyizhiyong   |   当前状态:在线

总积分:104  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-03-17

最后登录时间: 2016-11-04

空间 发短消息加为好友

PLC模块常见故障及处理方法

xueyizhiyong  发表于 2016/10/9 15:32:20      1837 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC常见故障的维护 维护概述  一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的  动作需要许多时间。 返回页首   查找故障的设备 SR  PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。 返回页首   基本的查找故障顺序 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。  除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,  测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR  PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝, 如必要的话,就更换CPU框架。 2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式  且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,  检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC  或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。 
您可以扫描二维码下载“问渠”应用获得公司的免费推广空间扩大业务或注册取得您想得到信息资料

您还可以访问http://www.wenqu.co主页获得公司的免费推广空间扩大业务或注册取得您想得到信息资料

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/10/10 8:36:40

    感谢楼主分享!赞一个!!!
    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/10/10 8:36:40 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /