您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 双法兰液位计与界位计的迁移量怎么计算?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

双法兰液位计与界位计的迁移量怎么计算?

sweect  发表于 2016/10/10 10:21:02      4613 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

双法兰液位计与界位计的迁移量都与什么因素有关还有就是怎么计算?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/10/10 10:59:37

      迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
     
      式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
          h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
          ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)
          ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m3)
          g - 重力加速度(g)
      计算结果的正负,对应迁移的正负。
     
     当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:
       迁移量 =(h1- h2)·ρ·g
     
     对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ;
     
     对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;
     
     对于双法兰,由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,
     且ρ1=ρ2=硅油密度ρ,所以:
       迁移量=H·ρ·g ;
        式中:H =上引压口安装高度-下引压口安装高度

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/10/10 10:59:37 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/11 21:47:43

    观看中,学习中
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/11 21:47:43 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/12 18:26:54

    双法兰液位计(界位计)测量相关参数应该有介质的密度,双法兰取压点的安装位置; 计算的话,液位计根据密度和测量的范围(高度)计算差压就可以了;如果以取压点低压测为零位的话,零点就是双法兰自身硅油产生的差压值,就是迁移量,硅油密度和测量高度的乘积;如果需要显示的零点不是测量最低点,根据需要确定;量程就是测量的最高点介质所产生的压力值和硅油产生压力值的差; 界位和液位的区别就是,当测量界位是,零点是容器充满密度小的介质室产生的压力差值和硅油的压力差,量程是所测容器充满密度大的介质室正负压室产生的压力差值与硅油产生的压力值差;
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/12 18:26:54 发表于4楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/10/14 19:54:13

    能不能讲的更详细些,或者图例或者资料呢?
    5楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/10/14 19:54:13 发表于5楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/15 16:58:18

    双法兰液位计(界位计)测量相关参数应该有介质的密度,双法兰取压点的安装位置; 计算的话,液位计根据密度和测量的范围(高度)计算差压就可以了;如果以取压点低压测为零位的话,零点就是双法兰自身硅油产生的差压值,就是迁移量,硅油密度和测量高度的乘积;如果需要显示的零点不是测量最低点,根据需要确定;量程就是测量的最高点介质所产生的压力值和硅油产生压力值的差; 界位和液位的区别就是,当测量界位是,零点是容器充满密度小的介质室产生的压力差值和硅油的压力差,量程是所测容器充满密度大的介质室正负压室产生的压力差值与硅油产生的压力值差;
    6楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/15 16:58:18 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /